返回列表 回复 发帖

这空调是怎么回事呢?我修不来了

这空调加R22的时候,会跑到负压,我以为是冰堵,换了毛细管,还是会到负压.又换了四通阀,还是偶尔开机的时候会负压,过一会就又正常,但是指针会老是跑动不稳定,开制热的时候,压力很大,已经\超过压力表的极限[我的压力表的是2.4]但是制热正常.我不敢长时间开机怕压力表损坏.现在我该怎么修呢?望老师指点
电流正常吗。可能是冰堵。
很可能是冰堵了。
可能是冰堵 弗加多了 制热就压力高
停机测量平衡压力,看是否氟充过多.
你看一下管路有没有瘪陷地方,如果有你可以用焊枪加热此处(但你要注意安全)
冰堵了!!!!!
轻微冰堵.排空不彻底
看电流,大致是冰堵
这种情况先看平衡压力1.2PP左右。开机制热1.7 以上。制冷负压。可确定为堵。冰堵脏堵看回气了,空调和冰箱不一样。脏堵回气比较慢。
QQ813367067     路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。http://koudai.360.cn/u/21831517