返回列表 回复 发帖

2匹格力空求助,压缩老是过热

现搞了一台2匹格力空柜机《毛细管有柜机》用30分钟压缩机就过热停了但风扇还有远转,柜机出就2条线。没有信号线。主机洗过。柜机也洗过。我想线路上没什么问题地。但是还老是过热压缩机。哪个师傅有什么高招,我在感谢了
外风机转速够吗,把压机电容也换了试一下
检查过载,风机电容,继续彻底清洗外机!不行就只有换压机!
制冷效果好吗。高低压力正常吗。是否系统内有堵。
少充点制冷剂看行不,如果不行就是压缩机和附件问题,如果可以使用时间长,说明是外机散热不良.
在过滤器处进口处接一高压表,如压力超过17KG,表明外机散热器散热不好,可能原因有外机散热器脏,或外机散热器管内壁有油垢清洗管路
三人行必有我师
沸过量不?风机转速正常吗?有堵的现象吗?这些都会引起压机过载的!
也许压缩机坏了吧
就是压缩机坏了,砸间有轻微短了
我想有可能是堵。想减点毛细官。但是制冷还是可以地,洗过了。风扇也可以哦。散风也正常。电容我想还不太可能但是还是换了。不行。压缩机坏有什么为法区别
返回列表