格力空调电流和压力会慢慢减小

本帖最后由 zt1141 于 2009-12-20 23:17 编辑

一台格力1.5p空调刚开机时电流、压力正常,但是电流和压力会慢慢减小。5分钟后电流3A压力1.5MP没有暖风。拔掉四通阀线圈2分钟后压力为0.想请教各位师傅这台机器是不是堵了、如何处理?(这台空调移机后出现此故障)
严重的脏堵现象,需要彻底清理或者换单向阀和节流管。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

告知用户不要再开机了,压机会坏的哦。
谢谢你!机器我拆下来了
堵了,换过滤器,毛细管吧。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

请问楼主断电后,压力能否升起来?如能升,又要多长的时间?这个可是确定故障的关键!
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

堵啦,查节流和单向阀是否有问题。
在开机状态下反复间断的给四通阀通电看能不能冲通,我以前修过一台5P的就是这样搞好的到现在都没坏!
8# 月半弯 可以冲的通但是几分钟以后还是老样子
6# 文明电器 能升高,很慢
返回列表