返回列表 回复 发帖

求助怎样用压敏电阻降压

最近几百块收回了一台A3打印机,拿回来上电,显示正常但上电1分钟机子冒烟了,拆下看是一个电容坏了,换了一个大点容量的电容只能支持3分钟,电容又爆了。让朋友来看毛病,发现电压应该是用110V的,我用了220V的,电容才会爆。用变压器来降压是常用的方法,但我朋友说用压敏电阻来降也可以,本着金融风暴节省资金的精神,向大家请教一下怎样用压敏电阻降压。
压敏电阻是不能降压的!
没听说过用压敏电阻降压,不太可能啊!
应该用变压器!
谢谢大家的回答,刚一位朋友告诉我说压敏电阻只可以降直流电压不能降交流的。
不知道还可以用什么来代替变压器来降压。
电容换成400V的,把压敏保护也换成471的就可以啦。
压敏电阻是保护用的,不能降压的
再交流电路前加台自耦调压器
黄建新</strong>[url=http://8118119.163dz.com/oy/a.gif]http://8118119.163dz.com/oy/a.gif[/url]
在这种地方用压敏电阻降压的想法是异想天开,在功率回路里串压敏电阻将会造成压敏电阻所消耗的功率远大于其额定功率而烧掉。压敏电阻设计的初衷是用来吸收电源回路里的尖峰脉冲,其峰值功率允许很大但其额定功率却只有几瓦。当然压敏电阻也可以用于高电压小电流信号的降压取样等,压敏电阻的等效特性可以看做是两个稳压值相同的反向串联的稳压二极管。
1

评分次数

  • yuanmoumou:热心助人,论坛有您更精彩!

我也没有听说过用压敏电阻降压的?
返回列表