最近修了一台格力2匹柜机,费了几番周折,说出来给同行参考一下,出年一网吧一格力柜机称工作一两个小时就显示E1,过去一检查,风扇电容坏,回气压力高,询问老板得知以前移过机,还加了不少的氟,是个年轻人做的,换电容,放掉一点氟,蛮正常,过了一两个月,老板说又重现现问题,只能工作二十多分钟,开机检查电流不断升高,九安的电流一下子到了十多安,压力也高,空调此前他自己洗过了,只好判压缩机死刑,因夏季快过,留到今年再修,上个月买了压缩机去装上,此前我还要他找过售后,保修期已过,别人不太愿意做,换上机器,抽空加氟,电流正常,就是回气不怎么结露,只好又清洗一下空调,马马虎虎的效果,但总感觉不对劲,过了几天,还是跳,问同行,说可能是毛细管有堵,因为移机之前蛮好的,拆开毛细管,过滤器,蛮干净的,吗氮气。就用压机吹毛细管,装好试机,还是不太理想,只好要老板先试试,今天他的电话一响,我就晓得又麻烦来了,过去检查,电流还行,跟前几次感觉一样,风力似乎不大,仔细观察,双层蒸发器,上面看得到亮,下面看不到,附近饭店多,是否没有洗干净,拆下来,洗干净,装上,试机,嘿嘿,回气管上久违的露水终于回来了,电流正常,高压管也没那么热了,站在空调前一吹,乖乖,这才是换了新压缩机的效果。
特地过来顶个贴........................
新开的淘宝小店正在上货中,欢迎大家光临:http://88832.taobao.com
客户没有怀疑你把好压机换了就不错了!

回复 3# 的帖子

同感!
我把压机里的油倒出来了,比较黄,压机是没路了,不过,有的客户有怀疑也属正常心理。