奥克斯5P空调开机几秒钟,开关和定时灯就不停的闪,不知道是哪里保护了(已解决)

本帖最后由 xiedaiping2808 于 2011-4-19 13:35 编辑

型号是KFR-120LW\C3Y,奥克斯5P空调开机几秒钟,开关机和定时灯就不停的闪,不知道是哪里保护了,外机电路板上的红色指示灯也是不停的闪,我按下交流接触器,压缩机能正常启动,如果到外机的所有线不接,选择制冷,内机能正常运转,我有4台同样型号,大小一样的奥克斯空调,我分开交叉试机都不能工作,都是同样的故障,请问有经验的朋友指点指点,在此先谢谢了(如果是220V的我就还电脑板了)    (三台是相序,交换一根就好了,一台是低压开关不通,短接试机好了)
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
冷媒少低压保护也会这样,但最好你去搜一下故障码很好搞的,空调冰箱冰柜没什么高科技没悬念
感温探头都检查一遍!!
多台机故障一样应该是相序问题!
1

评分次数

多台机故障一样应该是相序问题!
飞声制冷 发表于 2011-4-17 18:58
确保你的相序对了 在研究
很明显地低压保护了  短接压机那里地压力开关再试机  可以工作就加F就可以了
相序检测板坏,有可能的。我认为压力(不管高、底)开关不良;应该会瞬间来一下的。具体再查一下。
6# 阿平一 有4台机一起坏(欠压)的可能吗?
三相电奥克斯空调室外控制板上有相序检测功能,调线试试。
空调款式就上图,如果是相序不对,我认为也应该会瞬间来一下的。压力开关当时我把线拔下来量过,是通的