室内机主板压敏问题

今天修了一台华宝3P的空调,什么型号忘了,但发现里面主板压敏电阻那一片会都烧毁了,感觉情况不对,就查进电,变压器初级有电阻,次级短路,但室内机保险还是好的。别的好像再查下去也没有什么意思了吧?


次级短路,(那样情况下,电压会是多少啊,通过二级管整流之后会是什么样的情况呢?)



还望高手么指点指点……
谢谢哈



次级短路的情况下,一般都会有什么问题会发生啊?

[ 本帖最后由 569767100 于 2009-5-31 21:07 编辑 ]
关于空调方面的问题大家多多交流,相互进步啊!
楼主哇,变压器短路还是负载短路呀?变压器短路没有电压,负载短路易烧毁变压器
压敏电阻烧了一般是烧变压器初级,次级一般不烧,你测的次级电阻是多少一般电阻很小。
1

评分次数

  • 新视达:正解!

仔细检查啊.压敏电阻一般是进电高炸开啊,压敏电阻坏只要看哈初级啊次级绕组
阻值是蛮小啊
次级短路你没有弄错吧

回复 3# 的帖子

不知道,我测了一下,初级220V电的那里是正常的 有200——300的阻值吧,但次级12V的那里是直通……



但不知道是不是我的万用表的问题 ,我明天找个表再看看。


但压敏电阻那烧成了个大洞,那又是怎么回事呢??
关于空调方面的问题大家多多交流,相互进步啊!

回复 4# 的帖子

但保险丝还是好的啊……
这又怎么解释啊?
关于空调方面的问题大家多多交流,相互进步啊!
次级本来电阻就小啊。。。。。。。。。。。。。