求助三棱空调机制冷差

一台三棱冷暖空调机制冷差,检查压力为0.45MPA,风量正常,也不结霜,排水也正常,钢管换新的,机子也清洗过2次,就是制冷差,请问师傅们,这是哪里出问题
空调用了多少年.这种现象一般是是压缩机老化.
从你反应的情况,空调应该没有问题,是不是房间太大,不密封。
你说的机子清洗,怎么清洗的啊?说个情况啊?
排水正常,机器应正常,使用面积不合适。
压机的效率太低,换压机就好了!
用温度计测量出风口就知道了,16到18度就是正常,和进风口温差8到10度就是好的。出水正常应该没有问题。
如在原环境以前制冷可以...现在达不到要求    一般内机清洗很关键  内机风机别忘了洗有的非常脏   这个月修好过多台别人修不好的机子  都是清洗内机修好的