返回列表 回复 发帖
你的是毛细管在机外的 就俩个都凉 这季节压力在0.5正好
   这种现象多为制冷剂过多!既能加氟,应该有压力表,参考回气压力就可以判断了!
   补加制冷剂时,不能一次加足,最好在3~3.5kg压力时让机子运行一段时间,等压力升到稳定后,再继续慢慢添加,这样就可以避免加注过量和浪费!

[ 本帖最后由 飞声制冷 于 2009-6-30 09:56 编辑 ]
你有电流表没有啊,测一下电流啊,与额定的差不就可以了
楼上的回答够全面了再就充氟宁少不多这样对压缩机的长期运行有好处
给位,我学习了。
低压控制在0.45 不停的在滴水
希望大家在这里互相交流,互相帮助!
各位说得都很在理,我就不重复了。
测一下电流就知道了````````
谢谢大家帮忙!回气管压力0.5mp,电流额定。我做了个实验,继续加氟高压管凉度继续减弱,开始放氟,高压管凉度加强,放到回气管压力0.45mp,电流略低于额定电流时(我的电流表可能不太准)高压管结露,由此判断氟有点多。自己总结,压力与环境温度关系太密切,加到0.45mp时一定要慢进行微调,高压管不凉就加多了。对了与大家分享,错了请大家指正。
用G型表测工作电流最准确...
人活着就是折腾。
温故而知新。。。
返回列表