奥克斯空调求助在线等(已修好)

上午有一奥克斯空调大一匹,开机正常过一会压机保护。售后来看过了说是压机热抱,于是我也没试就换了一个新压机。然后抽空加佛,问题来了!刚开始加到0.4个压细管凉回管微凉电流4A左右。突然压力一下回去好多快到0.1时又回升,然后不停缓慢左右摇摆。这时电流没变,进气管开始挂双,难道有点堵?多加点佛试试!(头脑有点晕了!)然后就加佛把压力加到0.5左右了表针还在摆但幅度小了好多,这时电流已经快6A了,细管霜也化了,这时压机保护了表压力开始回升一会就升到了1.4个压。当时头有点大了也没心情再修就把空调拉了回来。各位大大看看是不是堵了呀



原来是买的压机不行,在这了劝大家换压机千万别图便宜,一定要换全新正品。翻新压机太害人了!!!

[ 本帖最后由 卜顺心 于 2009-7-6 21:52 编辑 ]
不断学习,不断进步!
这是明显的冰堵现象,系统中残留空气太多。抽真空或排空气就可解决。
2楼说的有道理,支持
了解一下以前修过什么,只有泄露,才会造成进水
以前加过佛别的地方没动过的地方
原帖由 ytfdxr 于 2009-7-4 12:50 发表
了解一下以前修过什么,只有泄露,才会造成进水
他自己修过,换压缩机。
我换的压机,今天买了个机组过滤器明天试试
翻新压机害死人 :@ :@
不断学习,不断进步!