杜绝冰堵我的方法是:用氮气试压而不用压缩空气,除非有完好的气体干燥设备。另开工艺口放弃压缩机的工艺口,若是双尾的过滤器就比较方便将其中一头引出作为工艺口另一头与冷凝器连接。若是单尾的可以将毛细管绕在冷凝器管上几圈后与冷凝管一同插入过滤器焊接即可,不过这样焊接技术得过关。不太过关的可以在与冷凝管连接口下来的锥体中部用跟毛细管直径接近的铁钉打孔插入毛细管焊接,这样好焊多了吧。别忘了毛细管在冷凝管上绕几圈以防在操作中折断毛细管。引出的毛细管与表,阀相连作为工艺口。系统焊好后抽真空时同时启动压缩机与真空泵,抽到真空度达到要求且压缩机感到热时(别忘了给过滤器也加热一下)关阀停机加液(以液态形式加入),能定量最好,稍多也无妨可以回收不会浪费。运行时监测表压刚运行时以不超过1.5Mp为宜。如需加液应运行一段时间待箱温下降后停机一段时间压力下降后再加。毛细管的封口就不用多说了,忒简单了。 |
-