新买制冷设备为什么要静置六小时

公司里新买制冰机,说明书上注明要静置六小时后方可工作!请师傅们多多指教!
冷箱,空调好像都没有这个说法呀?
防止油在管路堵...............
原帖由 谭飞 于 2009-7-5 07:29 发表
防止油在管路堵...............
制冷设备在运输过程中,不一定都是严格按照正确的方法进行装卸和放置,如倒置,侧放,平放等,冷冻油就会由压缩机内流出,倒灌到管道,此时即刻开机就极容易发生油堵现象。也有可能因冷冻油全部流走压缩机缺油而发生卡缸损毁,故静放一段时间待冷冻油全部回流到压机后再通电开机,相对就会安全得多!冰箱,空调也一样!

[ 本帖最后由 飞声制冷 于 2009-7-5 10:26 编辑 ]
6

评分次数

  • 志明家电:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • 朽木:热心助人,论坛有您更精彩!

  • 王大千:热心助人,论坛有您更精彩!

  • 天天向太阳:热心助人,论坛有您更精彩!

  • 虹佳家电:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • 老龚:热心助人,论坛有您更精彩!

楼上说的非常详细了,原理也就是这样。
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
没得必要  只要拆开过压缩机的人都知道  即使油流到回气管里也会被制冷济吹回来的

回复 5# 的帖子

如果进了排气侧呢?一个循环要经过多少个弯?有那么容易就“吹”回来吗?君不见师傅们在处理脏堵时花了多少的时间多少的精力?

[ 本帖最后由 飞声制冷 于 2009-7-5 12:11 编辑 ]
在理论上是这么回事。
在实践中没这么回事。
    我修好一台容声,送到(斜放运送)放好工人就马上开机,结果压机一会就保护了,又等了5分钟重开还是不行,第二天用户再开一切正常,我也不清楚算哪一回事!
从理论上讲,冰箱压缩机油是不会流入高压管道的,因高压管是连着压缩机气缸的排气管道连体的,机头斜放向右时,机油只能流入低压管道,而机头斜放向左时,机头只能流入加F管,总而言之斜放着压缩机油是不会进入高压管的,而公司里新买制冰机,说明书上注明要静置六小时后方可工作!是工厂确保压缩机油面高度,从而保护压缩机,凡新买电器属厂方保修,厂方不保护好自已的产品,返修便亏了厂方自己的!