原帖由 冰艺 于 2009-7-16 19:28 发表
制冷剂灌注量的问题
冷藏够冷冻不够时候是多了
后面应该放的太多又少了
有一定的道理。
原帖由 冰艺 于 2009-7-16 19:28 发表
制冷剂灌注量的问题
冷藏够冷冻不够时候是多了
后面应该放的太多又少了
此机略多加些氟能使压机自停,只是压机工作电流大,这会影响压机寿命及耗电增加。

后来我又多加了些氟,工作了2小时,压机电流仍偏大20%,干过仅有些温热,回气管有些凉,冷藏室温度仍是12度,冷冻室不错在-18度下,两室都放满东西。若放氟的话,电流合适的话,怕冷藏室温度会更高,要冷藏温度降下来,得多加氟,那压机电流要更大,冷冻温度也要升高在-16度上。看来是我选的冷凝器不合适,可用多大呢?
现仔细看了下,发现冷冻室有效容积为68L,内分有三个抽屉格,最上层有两层叠加的蒸发器,最底部有约1M3的一圈,中间有两层它们大小一样。粗算了下,冷冻室内有14米直径为8mm的铁管。冷冻室约为总长的2/3,那该冰箱的蒸发器总长也有21米,按美利尖所说冷凝器应为其的1.4倍,那冷凝器应为29.4米,可是蒸发器为8毫米的,而冷凝器为4mm铁管,能这样等同算吗?
再传些图。各位请指点
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
再传些图。各位请指点
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
可能毛细管微堵了.我就遇到过一台.冷冻够冷但冷藏不够.加多冷剂又开不了机.后来我换了根毛细管制冷快得很.毛细管内径小冷剂带着机油不断流过.时间长了在内壁结蜡状物.它阻碍了冷剂的通过相当于加长了毛细管的长度.则引起冷藏室冷剂过少制冷就差了,
1

评分次数

  • 制冷20512812:热心助人,论坛有您更精彩!

原帖由 小杰维修 于 2009-7-17 23:58 发表
可能毛细管微堵了.我就遇到过一台.冷冻够冷但冷藏不够.加多冷剂又开不了机.后来我换了根毛细管制冷快得很.毛细管内径小冷剂带着机油不断流过.时间长了在内壁结蜡状物.它阻碍了冷剂的通过相当于加长了毛细管的长度.则 ...
小杰同志,你也许说得对,偶用另一压机给系统的低压处(毛细管及蒸发器)打压,回气管敞开,在干过焊上下毛细管处接一表,开动外加压机打压,那表直至满档超过2.5Mpa.
那更麻烦了,换毛细管,蒸发器毛细管入口都看不见,真要开壳了,