应该是压机有问题。外机出热风是压机太热,冷媒带出热量被风吹走,这时高压管奇烫。
磊利 发表于 2010-9-20 22:10
我觉得这个解释很合理,明天我先去换一个电容试试。
呵呵,不会是外机脏吧,或者风机运转慢哦,电压低也会的
风机速度够,外机我洗得很干净,用的大华利翅片清洗剂,高级货来的
先量电压,电压正常,看散热,散热正常,就要怀疑是系统或压缩机有问题了。
是不是风扇电机转慢了,外机散热不好保护。换一下风扇电容试试。
三人行必有我师,学无止境
小挂机一般不出这样的毛病啊。这种毛病一般都是二匹以上的才出现的。可试换风机电容,清洗散热片,试试如还是不行那就是压机坏了。修好后说一声是什么坏了让大家都知道
十有八九压机挂了
估计电压低了。
关闭高低压阀门.开机空载.看电流是否正常.3A.正常.则系通堵了.
有四种原因;
             1 电压低   (不是主要)
             2 环境温度高(室外)
            3 风机电容容量下降(关键)
            4 室外机太脏   (关键)
        我今年修了好几台都是这个现象,刚开机制冷正常,一个小时后制冷逐渐减弱直至完全不制冷,压缩机温度过高保护停机,测压力电流刚开始正常,一个小时后逐渐升高直至压缩机停机,不过我修的都是酒楼的,仅供参考。