美的E、F、F1、K系列分体落地式空调的维修代码

1. 开关显示板显示故障与保护显示。
         A
         当系统处于某种保护状态时,首先在时钟显示5秒故障代码,再转为正常显示,测试状态下按“转换”键显示:时钟—T1—T2—T3—保护代码—时钟……,其余显示正常,响应正常。
         B   
         当系统处于某种故障状态时,首先在时钟段显示5秒故障代码,同时显示“检查”上除运行状态显示还显示“检查”,再转为时钟显示(其余不变);
         测试状态下按“转换”键依次显示:“时钟—T1—T2—T3—故障代码—时钟……”其余显示正常。
         故障期间不响应除“开/关”,“测试”,“转换”以外的任何键,当故障消除后,工作正常。
         C     故障或保护消除10秒后,其故障(保护)状态清除,恢复正常显示和运行状态。
         D     故障保护代码:
         类型 内          容
         保护 压缩机过载(保留) P02
         保护 室内蒸发器温度过低(制冷) P03
         保护 室内蒸发器温度过高(制热) P04 保护 室内蒸发器温度过低(制冷)        P03

   保护 室内蒸发器温度过高(制热)        P04

   保护 室内出风口温度过高(制热)        P05

   故障 温度传感器开路,短路故障       E01

   故障 压缩机过流(保留)             E02

   故障 压缩机欠流(第一次上电检)(保留   E03

   故障 室外机保护                       E04

   

   注:故障期间LED以2HZ频率闪,而保护期间LED显示正常

   

   室外故障显示LED:正常运行时LED不发光,故障时以5HZ闪烁其代码列表如下:

   

   类型 内    容       LED1 LED2 LED3 显示

   故障 相序                 ☆ × × E04

   故障 缺相                 ☆ × × E04

   故障 高、低压压力保护    ☆ × × E04

   故障 电流过载          × × ☆ E04

   故障 T3开路、短路故障    × ☆ ☆ E04

   故障 T4开路、短路故障    × ☆ × E04

   故障 冷器高温保护       ☆ ☆ ☆ E04
       保护 室内蒸发器温度过低(制冷)        P03

         保护 室内出风口温度过高(制热) P05
            
         故障 温度传感器开路、短路故障 E01
         故障 压缩机过流(保留) E02
         故障 压缩机欠流(第一次上电检)(保留) E03
         故障 室外机保护 E04
         注:故障期间发光条(指示灯)以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常。
         待机显示
         ⑴. 在没有空调设置运行状态,没运行方式显示,液晶只显示待机和时钟
         ⑵. 制热模式下化霜时或防冷风时,液晶只显示待机和时钟
2. 室外故障显示LED(适用于KF(R)—100/120LW/ES(D)、R(L)F16W/ES(D))
         正常运行时LED不发光,故障时以5Hz闪烁,其代码列表如下:
         类型 内     容 LED1 LED2 LED3 显示
         故障 相序 闪 灭 灭 E04
         故障 缺相 闪 灭 灭 E04
         故障 高、低压压力保护 闪 闪 灭 E04
         故障 电流过载 灭 灭 闪 E04
         故障 通讯故障
         故障 T3开路、短路故障 灭 闪 闪 E04
         故障 T4开路、短路故障 灭 闪 灭 E04
         故障 冷凝器高温保护 闪 闪 闪 E04
3. 室外电流检测板故障显示:
         [适用于KF(R)—75LW/ES(D)、KF(R)—71QW/SY、KF(R)—70GW/SY]
         LED3为电源指示灯
         故   障   现   象 故 障 原 因
         LED1 LED2 LED3
         灭 灭 亮 正常
         亮 灭 亮 相序接反
         灭 亮 亮 过电流
         亮 亮 亮 缺相
         亮 亮 亮 压力保护