返回列表 回复 发帖

R134能用R12代换吗

R134制冷剂的冰箱漏了,想用R12代换能不能代换,注意些什么,危害是什么,请老师回答,非常感谢
应该可以,我修134的冰箱用12代替,工作2年了,正常。按分子原理讲有点差异,有的书中介绍R134可以直接替代R12
4.4  R12电冰箱转换成R134电冰箱的方法
4.4.1  将压缩机从电冰箱中取下,倒出里面的R12压缩机冷冻机油,并将工艺管口垂直朝下静置1小时,道出里面残余的冷冻机油。
4.4.2  向压缩机里注入等量的脂类油,并将压缩机接入制冷系统。
4.4.3  将电冰箱简单地抽真空,并注入少量的R134制冷剂。
4.4.4  再次打开制冷系统,将压缩机内的冷冻机油倒出,再次重新注入等量的脂类油,并将压缩机接入制冷系统。
4.4.5  使用XH-7或XH-9干燥过滤器替代原来的干燥过滤器。
4.4.6  对制冷系统进行抽真空,打压试漏。
4.4.7  充注R134制冷剂。
4.4.8  试运行,并观察制冷效果。
4.2.1  传统的R12压缩机润滑油是矿物油,这种油与R12是相容的,替换为R134a时,矿物油与R134a不相容,矿物油、石蜡将导致毛细管堵塞,必须使用脂类油。脂类油和R134a系统表现出更好的润滑作用,同时相应的真空泵、灌注机等维修设备也不能使用矿物油而必须进行更新改造。
4.2.2  选用R134a替代过程中要严格控制维修环境的湿度、水分悬飘灰尘等,因为脂类油高吸水性特点要求保证系统内高标准的纯净度。一般按常规规定压缩机和电冰箱系统敞口时间应<5分种。
4.2.3  系统密封性好,由于R134a比R12的分子量小,因此焊口将会比R12更容易泄露,所以焊接质量要更高。
返回列表