返回列表 回复 发帖

空调内机喷水

我接修一台日立1.5匹空调。制冷20分钟时,有水就会从内机的制冷口喷出。随制冷时间的延长水量也随之加大。。。我怀疑缺F22用表测量是缺制冷剂,我就加了制冷剂。顺便又清洗了内机。试机故障排除。可是过了3.4天客户又说老毛病犯了《喷水》我到那一看的却如此。怀疑制冷剂没有查看粗细阀都有结露。制冷效果也很好。拆看冷凝板发现此冷凝板是呈屋顶型盖在滚桶风叶上。水是从冷凝板滴到滚桶风叶上喷出。不知如何解决此类故障?。。。难道还是F22惹的祸吗?
是排水管堵了造成的,高低压管都结霜是不正常的
太菜了!此问题都解决不了怎么感修理?
这类故障不好修吗???
无语。。。。。。。
更换室内蒸发器
三人行必有我师
是排水管堵了造成的,高低压管都结霜是不正常的
是结露不是结霜,出水管早就通了。内机清洗的干干净净哦。这水是从内侧冷凝板滴到滚桶风叶上的。正常冷凝水应流到接水槽通过水管流到外面的啊。可是这水路径不正常。。。。。。。
角度不对,让内机略微抬一点头就好了。
这问题太简单了 看你如何解决了。等你回复。
返回列表