如果说不关这事的话各位高手当我没讲过,上门维修抽真空一般我是抽一个小时左右,机及管内空气基本上干净,如果是一次完成所有工序基,而工序不用翻工,是不会冰睹的。如其中一个工序需要翻工,问题就在这里……我在这里再问大家:管内真空时是当然不会进水,但是管内露了空,管内是不是跟外面空气是一样,你们自己可以做个实验用一块铜片放在冰块上,另一面很快就有水珠,如果你需要翻工时是不是需要放掉雪种?如果还有雪种留在管内,你焊铜管可以焊得牢吗?能保证不漏吗?我所指就是由于第一次完成工序后加F试运行,发现有漏气需翻工时,马上放F加焊,马上抽真空又加F,这样管内是直接有水的,冰睹马上就跟着来,麻烦也跟着来。如果你将睹冰睹的东西吹在矿泉水瓶里你会清楚看到冰睹物是呈奶白色的,其实说白了就是机油和水,他在管里遇温度下降至O度,即变成冰块沾在铜管,硬如玻璃让F睹在那里动弹不得。我认为翻工时必须等冰雪化了,跟室内温度差不多才搞,只要你把过滤器换了,焊好接口,抽完真空,很小冰睹的这是我修理中积累下来的一点经验,高手们不认同,我理解,因为技术你高! |
-