制冷差

我接手时  扇热片漏气   我换了块双层的   抽空加R12 开30分钟回气管结水珠 一小时后结一层厚冰表面薄霜   而里面的铜管无霜只结了一层薄冰  手摸上去粘手  就是无霜          这机子是盘管机  用的是6个的铜管盘了7圈(冷冻型的冰柜)  1.2的毛细管2M多      我
我问下 是加大扇热  还是加毛管还要加多长     谢谢
靠!那得看毛管压力!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
不好意思没看
那是加氟加多了,把氟一点一点的放,只至回气管见有露水就行。

回复 1# 的帖子

同意3楼观点,不过也应该看看高低压压力
高压压力在13-20之间一般可以
返回列表