返回列表 回复 发帖
8个管的盘7-9圈
毛细管80-100毫米
管道有堵的现象。应该清理一下管到就OK了`。

ok

过虑器换了新的。。。毛细管也没有堵。高压管烫得很。代压压力为0。4。过虑器有没有什么分别啊。。比如说大冰柜专用啊。。什么什么的。。
用自排试一下。。。。。。
同意二楼说的,检查一下
氟利昂加的太多了  低压压力0.05
同意楼上的说法,你R12家多啦。还有把管路冲干净。特别是毛细管
同意楼上的说法,你R12家多啦。还有把管路冲干净。特别是毛细管
换一个万胜的压缩机。
系统检漏了吗,若高压管漏也应该是这样
返回列表