返回列表 回复 发帖

紧急求助:科龙E3代码

前几天修过一台科龙老款73的机器(KFR-73L/BY)客房反应开机一个小时左右就会出现E3代码,上门查看,开机正常,压力3.5MP 这个压力也可以算的上是正常的啊,最后,加至4.6MP,等开到快一个小时的时候,外机突然断电,大概在外机断电10秒钟之后,内机显示板上开始出来E3,最后无论用什么 办法都不能让机器正常启动,也就是一开机便是E3..


查出来的数据:  电压,232V  压力,4.6MP   电流:由于当时外机的设计,还有安装条件所以没有得到准确的数据。
                          内机传感器25℃时20K,正常(本人直接拿出了原装的拿出来试过故障依旧) 换过室内机主控板;   内机驱动板上 只比平常板上多了一个压力保护,跟温控器(外开形跟我们现在冰箱上用的温控开关的样子大致相同)  的控制线路


                        外机就一个压力开关(就算我把它短接,故障依旧) 还有一个就是温控器(从电路图上看,两个线图是直通的,测量时正常,就算短接后还是不能解决问题)
                       在科龙资料中查到E3为压力保护,但种种现像说明 这台机子真的时压力问题吗?

                       还有,为什么会在开机一个小时之后才会出现这种情况呢,我现在开始感觉是不是哪个热敏元件在搞的鬼吧(个人愚见)
                                 当出来故障时,再次开机,却发现,内机的220V电全部都有输出,但到外机去测量,除了主电源处有220V电压,别的接线端均为0。 主电进线是在室内机
                              不可能说能开一个小时的机器,它的线路全出现问题吧?但既然发现了,等今天去试机的时候咱还是会自己带点线过去试机,呵呵   


                 还有哪里做的不足,还有哪里没有查到,还望各位 多多指教……
关于空调方面的问题大家多多交流,相互进步啊!

科龙分体落地式空调故障代码

E1、室内蒸发器温度过低保护;
E2、室内蒸发器温度过高保护;
E3、系统高低压保护;
-9、室内温度传感器开路;
-59、室内温度传感器短路。
注:电源相序错误或缺相时,定时灯和运行灯闪烁,蜂鸣器连续报警;室内外通信故障时,保护灯和运行灯闪烁,蜂鸣器连续报警。

供参考
注意外机的散热风扇。冷凝器是不是太脏?
外机散热正常……风很大
关于空调方面的问题大家多多交流,相互进步啊!
返回列表