返回列表 回复 发帖

空调在没有真空泵的情况

空调在没有真空泵的情况下,怎么才能正常加氟是用呢!
让空调自排空,然后再加氟.
能具体说说吗!过程
空调自排空方法:1拧掉粗管螺母,另外找个螺母堵住 2粗细管两个阀门全开 3通电工作 4连接氟瓶 5氟瓶开开关关大概十几分钟 6在氟瓶开的情况下,先关小管阀门,过一会再关大管阀门 7停机 8连接好管路 9打开小管阀门、排气再打开大管阀门 10开机,加氟至正常压力0.5MPA

这样程序

先关住低压阀,打开高压阀,连接压力表,松开高低压管罗丝,启动压缩机,压力表程负压,大概1分钟,关住高压阀,关住压缩机链接管道
同意4楼,顶
同意4#楼所见。
4楼的方法可以。5楼的方法不可,因整个冷凝器的空气没有排出来。
4楼的正确,我就是这样家的
四楼正解。。。
返回列表