返回列表 回复 发帖

3P华宝烦人的问题

一台3P华宝柜机,上报的故障为:开机之后一段时间,就会不制冷,但关机之后,过一会而又可以重新开机。


上门检查,电流11.4左右运行,开了一会儿电流很稳定,没明显上升的情况;压力4.6MP,外机散热片有清洗过,站在前面,风几正常,内风机风力也很大。

就这样的情况,上门过几次,顾客也来电过几次,反复强调过一直都有同样的问题出现过,由于这台机器,以前也是这种故障,我的一同事上门,看了之后说是压机问题,便帮他换了压缩机,但换后故障依旧,不过倒给他搞的压机里面存在冰堵,等到我上门查看时,先是排空里面原有的F22,关掉气阀(粗管),让机器空排了大概5分钟左右,然后打开气阀,(同时一直都没有动过液阀--细管),卸下液管,加上加液管,倒立,开始往机子里面加液,排空,(手按住细铜管,让F22在里面进行排空,大概也有2分钟左右吧)

排好真空之后,开机,重新加F22,加上电流表,在加F22中,我加的速度很慢,因为怕再有什么突发事情出来,(怕浪费F22)但在加的过程中,感觉液管化霜很慢的,(因为,日常加别的空调器中,只要开始化霜,那就是很快就可以化完的,但发现,在液管,阀门上总有一层薄霜,直到液体加满,那一点小霜才会全部化霜完成。回气也有感觉了,室内机的效果也很明显(当时为阴雨天,有很大的雾气吹出)。     为了保证空调能正常运行,我还特意在那呆了快三个小时,盯着电流表,压力表,如上面测量出来的数据,  (电流11.4左右运行,开了一会儿电流很稳定,没明显上升的情况;压力4.6MP,外机散热片有清洗过,站在前面,风几正常,内风机风力也很大。)

搞好之后,过了快两个星期,顾客又打电话过来,说空调故障依旧。还有一次说,开不起来,我让他温度调低点,机器又可以工作……  但目前最烦人的还是压缩机保护问题。我该怎么做呢?(温控一套都有换过)
关于空调方面的问题大家多多交流,相互进步啊!
很可能是用户家的电压不稳定,在用电高峰时电压下降过多,不能满足空调运行而造成的。查一查用户家的电压吧。
外机传感器故障  你换一个 或者把传感器拔出来在外面放着
为您服务!!
还是冰堵的面大
是不是用户的电压问题?因那天雨天,别人开空调的少,电压相对较稳定,所以一直正常,等天热了,用空调的多,电压低,空调起动不了就自保护了。
对于这种时好时坏的故障,的确应查一下有故障时的电压是否正常,供电正常后在找其它故障。空调有堵时,制冷剂可能加多了,也可造成高压压力过高而压机保护。可在制冷时给四通阀通电制热就可知到高压是否正常。
系统问题  本人认为你的真空做的也不好
电压在我第一次上门的时候就查过了,235V,很正常,不过好像第二次上门的时候就没注意了,下回去我再看看……
关于空调方面的问题大家多多交流,相互进步啊!
是不是压缩过热保护而不制冷?把单向阀换了.
9# 拾龙

为什么要换单向阀啊?
空调是过热保护的。
关于空调方面的问题大家多多交流,相互进步啊!
返回列表