一台老春兰空调3P外机中与毛细管并联的压力阀有什么作用    现在该压力阀断裂    可否去掉不用
那是个单向阀;当空调在冬季制热工作时此阀关闭,制冷剂流量减小,提高制热效率;在夏天制冷时此阀开启。
此阀如去掉不用,不影响制冷效果,对制热效果会有影响
会不会是压力释放阀.如果是可去掉不用.单向阀应该是串连的吧.

回复 #3 ihudb 的帖子

此阀是串联在毛细管上的,只是它本体上的一段毛细管是并联的,你可能是把它们搞混了
楼上说的对,看东西要看全了,而且这是最基本的,这个都搞不清的话是不能修空调的.
支持#3的意见    我看过断裂的阀体里面有顶针和限压弹簧    前面已经说过该阀是压力阀而且与毛细管组件(包括单向阀和辅助毛细管)并联