为了和大家分享本人的维修经验,下面向大家介绍几种方法,希望大家指教。去年我曾经维修过一台LG2.5P空调,故障是开机两三分钟制冷效果非常好,约在五分钟左右,突然不制冷,外机风机压机均工作,测量电流与标准值相符,但压力偏高,停机后一个小时,重新启动马上测量工作压力,工作电流,压力缓慢上升,但电流不变大,最高 压力可达0.8。如按照正常维修思路可判断为制冷剂偏多,释放压力至0.4后,运行约五分钟,压力又开始快速增长,将外机拆下后,拆下电池阀,经过打压无漏气现象,判断系统有脏堵现象,清洗系统后,上机试验故障依旧未解除,经过查阅资料后,得出结论:四通阀在正常压力、正常温度情况下,是不会出现漏气现象,如电池阀有故障在瞬间压力增加温度升高才会出现漏气现象。从而得出电磁阀检测不单单是用压力测量好坏来判断,本人在更换电磁阀后,上机试验一切工作正常。 |
-