Board logo

标题: 兄弟们!!120 5P天花机急 [打印本页]

作者: ashagua147    时间: 2011-7-13 11:47     标题: 兄弟们!!120 5P天花机急

兄弟们!!1205P天花机!开机20分钟停机!!发现外面三处管扁的很厉害!!压力只有2公斤!!请问是管扁的问题吗   还有停了以后内机电源灯闪4下停了在闪
作者: 佛山冷气    时间: 2011-7-13 20:04

应该是低压保护,先把扁管弄好再说
作者: 邓朝基    时间: 2011-7-15 00:25

管扁电流过大,过热造成停机的




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0