Board logo

标题: 空调求助 [打印本页]

作者: 明天电器    时间: 2011-7-4 13:54     标题: 空调求助

求助  ;新飞空调【定频】外机启动几秒钟后显示E4,并且室内风扇也不转,什么故障【外机电容,电磁阀,传感器没发现异常。请师傅们帮忙看一下会是什么问题
作者: 风车88    时间: 2011-7-4 22:00

这个问题有点模糊,到底是外机停机后内风机不转,还是刚开机时内风机就不转,这个很重要,提供的信息不足。
作者: 荒野无灯    时间: 2011-7-4 22:07

新飞空调故障代码

柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
故障代码        故障内容        故障代码        故障内容
E1        室内温度传感器故障        E3        室外盘管温度传感器故障
E2        室内盘管温度传感器故障        E4        室外机故障
     
KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。
        
KF-46LW        
        
故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
     E1        室温传感器故障,系统停机
     E2        室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。
     E3        室内盘管温度传感器故障,系统不停机

KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及保护提示功能:

    运转灯为绿色,定时灯为黄色。
    “运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:
闪烁次数                      室内机状态     
   1次/8秒              室内温度传感器故障
   2次/8秒              室内盘管温度传感器故障
6次/8秒              室内风机故障
    “定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
闪烁次数                  室外机状态  
    3次/8秒              室外机盘管温度传感器故障
    5次/8秒              室外机故障
作者: 江东维修    时间: 2011-7-4 22:09

求助帖首先要告知空调型号,关键电压的检测数据等,才能让别人能帮你分析一下。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0