作者: chjiq    时间: 2011-4-19 09:26     标题: 海尔空调的维修

接修一台海尔小一匹空调。故障是不开机,一按开机键就定时指示灯一闪一闪的、电源指示灯和制冷指示灯长亮,初步判断为控制板有故障。接着拆机取下感温头用表测量发现防结霜探头只有800欧左右正常应该有20k左右判断其已坏更换新的试机ok。由于无故障代码表又粗心初判要换板(幸好还未说给用户知)差点造成不必要的费用又影响了声誉…
做维修什么时候都要细心啊!
作者: 朱维宾    时间: 2011-4-19 09:47

你真行          真行
作者: 驯服世界    时间: 2011-4-19 09:54

这种情况一般要先考虑感温头的。
作者: 宏顺武林大会    时间: 2011-4-19 10:05

谢谢分享!心细驶得万年船。。。
作者: 周明海    时间: 2011-4-19 10:33

应该先从小件查嘛
作者: 利刃    时间: 2011-4-19 13:00

修空调的类似情况,检查管温,感温头是首选,你做到了,真行,谢谢分享。
作者: 顾永    时间: 2011-4-19 15:21

不错 值得学习