标题: 这台松下空调,咋回事,急! [打印本页]

作者: 黄金胜    时间: 2011-4-16 04:08     标题: 这台松下空调,咋回事,急!

前几天搞一台松下空调1匹机,问题是空调开机10几分钟压缩机就停,隔下又启动,反复这样(压力4公斤  升到5公斤多就压缩机停制冷效果很差)。机器有6 。 7年了  ! 其他都正常   是不是压缩机挂了    还是  哪塞了   从来没修改的机,  跟用户说是压缩机不行换压缩机,用户同意。(那是单位上来的过保)明天上门处理。  谢谢 各位师傅指教                                表达的不是很详细!
作者: xiaogu    时间: 2011-4-16 07:44

看你的说的压力方法,你是在制热状态,平衡压力太低,缺雪种是第一个原因
作者: 何鹏    时间: 2011-4-16 10:05

应该开制冷吧
作者: 驯服世界    时间: 2011-4-16 10:49

看你的说的压力方法,你是在制热状态,开制冷试试
作者: 黄金胜    时间: 2011-4-16 11:51

广州单冷机
作者: 府前家电    时间: 2011-4-17 00:09

制冷 工作了后压力还会上升? 制热状态吧.
作者: 飞声制冷    时间: 2011-4-17 01:07

本帖最后由 飞声制冷 于 2011-4-17 01:08 编辑

查查湿包看看有没有失效,不然换了压机故障依旧就难交差了!
作者: 恒源家电    时间: 2011-4-17 14:04

检查压缩机电容、看室内风机转速是否正常,如果正常检查管温感温头。
作者: zrm.jiadian    时间: 2011-4-24 21:29

重点查温度传感器,另外就是看看压机保护器是否不良




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0