Board logo

标题: 空调什么都正常还是热保护 [打印本页]

作者: 何鹏    时间: 2010-8-3 22:25     标题: 空调什么都正常还是热保护

最近几天 修到 N台空调  好多都是热保护. 有一半是电压低的问题.  还有一部分 什么条件都正常  ,外风机电容,启动电容 ,散热铝片也干净 ,F 也正常  电压也正常, 就是长时间开还是压缩机热保护 ,请论坛各位师傅指点
作者: 嘉豪1234    时间: 2010-8-3 22:29

我也碰到过好多10年以上的松下1点5匹的 一切正常 就是电流越来越大 直到热保护
作者: jinqilinzhilen    时间: 2010-8-3 22:34

好像劳动法规定,环境气温高于38℃,工人可以休息;空调器随也自订了一个“团体规”:,环境气温高于50℃可以罢工。
作者: jsswt    时间: 2010-8-3 22:44

气温高 质量差是根本 造成压缩机过热过流保护
作者: jinqilinzhilen    时间: 2010-8-3 22:46

空调器自定行规:室外机工作环境温度超过50℃,压机保护不工作。
作者: jsswt    时间: 2010-8-3 22:48

1 安装不妥当阳不通风  2 少氟 3 各种堵塞 3 各电容 4 压缩机问题 5 电压低
作者: chunfa_123    时间: 2010-8-4 18:10

压缩机发生热保护,肯定有原因的,你能肯定压缩机在热保护之前各项参数均正常?如果均正常,那百分之百就确定是压缩机的问题了。
作者: 社会工作者    时间: 2010-8-4 18:15

学习了,。。。。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0