标题:
春兰空调KFR-70LW\HD出故障E2
[打印本页]
作者:
鸿鹄之志198763
时间:
2010-6-21 08:56
标题:
春兰空调KFR-70LW\HD出故障E2
此机只要电源插头一查上电,滴一声就显示故障E2,后检查了压缩机,启动电容,感温头均无问题。把电脑板上的插线一一拔掉还是显示E2,望朋友帮忙指点
作者:
林春宇
时间:
2010-6-21 09:14
本帖最后由 林春宇 于 2010-6-21 09:23 编辑
代码E2的含义为压缩机过电流保护。
作者:
好丽友
时间:
2010-6-21 10:00
不会是电源电压异常引起的吧?测量一下看呢。
作者:
巡航导弹
时间:
2010-6-21 10:02
E2是压缩机缺相或过电流保护。
作者:
zsa6093313
时间:
2010-7-3 12:43
压缩机启动不到1分钟就E2?
作者:
森林之音
时间:
2010-7-3 12:56
那是信号线的问题或者电路板
作者:
鸿鹄之志198763
时间:
2010-7-8 18:03
此机已修好,原因为电脑板和室外机信号线断谢谢
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0