Board logo

标题: 格力3P柜机求助 [打印本页]

作者: 随缘先生    时间: 2010-5-24 21:08     标题: 格力3P柜机求助

格力3P柜机单相一开机制冷正常,5分钟左右显示E1,全部停机.请教朋友们E1是代表哪里出故障.谢谢...
作者: 杨洪亮    时间: 2010-5-24 21:10

系统高压保护
作者: 森林之音    时间: 2010-5-24 21:36

系统高压保护。。。。
作者: awp    时间: 2010-5-24 21:54

可能是外风机的问题
作者: wangyajie    时间: 2010-5-24 21:56

看外风机是不是正常的运转
作者: 黄洪辉    时间: 2010-5-24 22:14

系统高压保护,我也遇到过,看外风机是不是正常的运转
作者: 随缘先生    时间: 2010-5-26 23:01

谢谢各位朋友们的指点,但是还没修好,我今天看了室外机风扇正常运转,散热网干净,电流10A,停机时电流也没有升高,5分钟内就停机显示E1,还要请高手指教..是不是电路板问题,怎样解除E1使机子正常,..谢谢........
作者: arq    时间: 2010-5-27 07:31

看看感温元件有没有问题?
作者: hwzl.    时间: 2010-5-27 08:08

7# 随缘先生
把橙色 和黄色线都接在零线上(面对主板左下方可以看见那线)
作者: 随缘先生    时间: 2010-5-29 20:33

谢谢各位,我已修好了,是改用电脑板.现在一切正常.
作者: 大福    时间: 2010-5-29 20:55

不是吧又换万能板啊
作者: 巡航导弹    时间: 2010-5-29 21:00

E1应该是压缩机高压保护。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0