Board logo

标题: 求助格力空调制热特差 [打印本页]

作者: 邓家电    时间: 2010-1-1 08:51     标题: 求助格力空调制热特差

一宾馆有一百来台格力kFR_26GW/R型工程机,其中三台开机制热正常电流4A加电热6A,几分钟后电流变小关电热只有3A多点,慢慢变成2.5A一直不变,不热.加F故障一样.请大家分析一下是何原因,谢了!
作者: 邓家电    时间: 2010-1-1 08:57

大家新年好!五虎临门,生意跑火!请大家多多赐教!!!
作者: 风神鹏鹏    时间: 2010-1-1 09:31

帮你顶一下,我也想知道答案!!
作者: 徐明智康定    时间: 2010-1-1 09:37

检查一下四通阀是否串气
作者: 阿俊家维    时间: 2010-1-1 10:57

看一下毛细管有没有赌,内风机运转情况
作者: 邓海    时间: 2010-1-1 14:04

更换四通阀就可以了,估计阀内有杂质引起。
作者: 威力维修    时间: 2010-1-1 16:46

卸下高低压管看进排气量大小,如果排气亮很小或不排气,那有可能是电磁筏和压缩机损坏
作者: 月半弯    时间: 2010-1-2 10:19

测一下高压压力
作者: 邓家电    时间: 2010-1-3 20:25

谢各位!因此机没过包,所以格力公司邦他们换了三个外机,现一切正常.




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0