Board logo

标题: 电容无功补偿柜发生爆炸... [打印本页]

作者: 音响电器    时间: 2009-11-14 21:59     标题: 电容无功补偿柜发生爆炸...

一个新建的铸造车间,在配电房配置了两台电容式无功补偿柜,在中频电炉通电工作后,在电炉操作工把电炉的工作电流调至满负荷运行时,没多久,配电房里突然传出爆炸声,同时全车间停电,到了配电房一看,一电容柜门大开,里面还冒着火,一电容器已爆开!连变压器的高压保险管都也熔断了......

      后经查和判断原因,是中频电炉工作时产生的谐波引起的!而且电容柜里断路器选配的也不合理,以至于不能及时掉闸,线路短路,然后高压保险管熔断..........
作者: dzdqzd    时间: 2009-11-14 22:12

哎,小问题惹大祸
作者: WD40    时间: 2009-11-14 22:26

想当然惹的祸
作者: 学员5701-01    时间: 2009-11-14 22:33

没伤着人吧?真是万幸!
作者: 董仔    时间: 2009-11-14 22:41

配电设计不合理呀,呵呵!连柜门都炸开,极严重的。电容保偿线路上提议加装断路器,还有选择密封式电容。配置合理开关断路器,好配电呀,就是预防万一,这不是闹着玩的。
作者: 音响电器    时间: 2009-11-14 23:14

通过这件事,知道了中频电炉是不能简单的用电容来进行无功补偿的,因为中频电炉工作时会产生大量的谐波成分,这些谐波的某一频率段会使线路中的某器件(比如中频电炉电路中的电容器等)之间发生共振,会使线路的电压或电流变高,从而危害线路上的用电设备.
作者: 兴利家电    时间: 2009-11-15 21:00

电容是油侵的还是粉状的?熔断器的选择可不能马糊。
作者: 紫光电器    时间: 2009-11-16 09:35

本人以前搞地条钢时也给中频炉加过自动无功补偿,也出现过电容爆炸事故,后来每组只用两只,分为四组就没出现过问题了。当然电容要用好质量的,要不然炸你没商量。
作者: 35132105    时间: 2009-11-16 09:54

安全第一。。。。。。。。。
作者: 兴达机电维修    时间: 2011-4-27 22:42

到一定温度的时候就要断开电容补偿,可以直接通三相。我们这里的电容柜都是这样做的!
作者: 朽木    时间: 2011-4-28 07:55

好恐怖哦!还好电工没有在柜门前!
作者: 罗志龙    时间: 2011-5-4 07:35

本帖最后由 罗志龙 于 2011-5-4 18:21 编辑
一个新建的铸造车间,在配电房配置了两台电容式无功补偿柜,在中频电炉通电工作后,在电炉操作工把电炉的工作电流调至满负荷运行时,没多久,配电房里突然传出爆炸声,同时全车间停电,到了配电房一看,一电容柜门大开,里面还 ...
音响电器 发表于 2009-11-14 21:59
技术的东西我觉得不能用片面之词,去看得问题的。不知道你凭什么说电容柜的电容爆炸就是中频电炉工作时产生的谐波所造成的呢?有什么依据?试问那为什么之前一直用都没有问题呢?我对中频炉也接触过,电房也一直在用无功补偿柜,怎么就也没有问题?如果象你说的那样,那不是不能用了
电容在长期使用时,质量是会发生质变的,也就是老化现象。内部绝缘介质会因长期工作而老化,时间长了就会产生鼓包现象。严重时甚至是会出现爆炸现象的!因此在使用时是要定期检查和更换的
作者: 张培    时间: 2011-5-4 08:02

补偿电容瀑,及鼔是常見毎只电容都应配速熔断路器!
作者: 新奥以良    时间: 2011-5-31 21:31

串联电抗器.就能解决问题啦




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0