标题: 将军空调kfr-37g不制冷 [打印本页]

作者: chunfa_123    时间: 2009-8-19 20:13     标题: 将军空调kfr-37g不制冷

此机可开机,外机运转并却制冷,但三分钟后外机停机,内机正常,过五分钟外机又转,三分钟后又停,如此重复,没资料啊,不会修!求高手。
作者: 温州空调维修    时间: 2009-8-19 20:31

室内环温跟管温传感器看下是不是正常?
散热,跟室内风机的转速

对了,在正常开机时,电流 压力是否正常
作者: 好客    时间: 2009-8-19 23:37

高压保护,就是外机太脏了
作者: 荒野无灯    时间: 2009-8-19 23:52

1、外机压机上过电流保护原因。
2、室外机温度传感器原因。
3、冷凝器脏使温度高。
4、外机风机转速低。
5、压机电容有问题。
作者: 陈玉锋    时间: 2009-8-20 06:39

量下电压 电压是关键 1# chunfa_123
作者: chunfa_123    时间: 2009-8-20 07:09     标题: RE: 将军空调kfr-37g不制冷

忘记说了,此机是kfr-37G/BP,是变频机,能制冷时,外机全部正常,但三分钟后外机突然停机,像温度到了似的,内机运转正常,五分钟后,外机又转,三分钟后又停,如此重复。