Board logo

标题: 求助 新科KFR-23GW 三灯依次闪同时还有报警 [打印本页]

作者: 大傻    时间: 2009-8-19 10:22     标题: 求助 新科KFR-23GW 三灯依次闪同时还有报警

修一台空调,新科KFR-23GW,三个灯依次从右往左闪亮,同时报警,查故障代码无此机型号,接近的有25GW的,代码说明是无同步信号。
  请问一下大家,无同步信号是什么意思,该怎么查啊?我对这方面了解不多,大家伙别笑话。
作者: 5ok77810    时间: 2009-8-19 12:59

内风机坏。或线路板有问题?
作者: 大傻    时间: 2009-8-19 16:45

谢谢楼上关心。
  空调修好,说出来我都不相信。
  上门拆开面罩,取出电脑板,测上面的电压,我是测的导风电机的电压,有十三伏,电压基本正常。OK,照攻略上说出现灯闪现象时按应急按键然后看这几个灯的闪亮情况,结果我按了没反应,用一小镊子直接接触按键两触点不起作用,说明键没问题。就在我测电压时,听见边上的插头处有吱吱的打火声,用一个接线板机器启动。
  结果一查,插座线松了。

  真是见鬼了,电脑板能上电居然会有这种情况。
作者: 温州空调维修    时间: 2009-8-19 20:02

哈哈 谢谢你的分享……
作者: 好客    时间: 2009-8-19 23:41

谢谢经验分享,希望版主给你结贴加分




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0