返回列表 回复 发帖

长虹空调求助,

接修两台3P的柜机,故障都是开机有时要制热,吹出来热风,也就是开机的时候有可能一开机就是制热,你得重新调到制冷才行,中途可能又调回去,我去先把电磁阀取了,能制冷,但有时开机还是制热,我先让他们用到起,我想了一下,这个是不是只有两种可能,一就是按键漏电,二就是板子坏了,那些老师傅们帮我分析分析,谢谢了
接修两台3P的柜机,故障都是开机有时要制热,吹出来热风,也就是开机的时候有可能一开机就是制热,你得重新调到制冷才行,中途可能又调回去,我去先把电磁阀取了,能制冷,但有时开机还是制热,我先让他们用到起,我 ...
zhshju 发表于 2009-8-17 23:01
你已经把电磁阀去掉了还制热  应该是系统的问题啊 四通阀坏了
"把电磁阀取了,能制冷,但有时开机还是制热,"不可能 ,热量是怎么转换的/
版主竞选中:支持我,请投我一票!
我也被弄弧糊涂了