Board logo

标题: 长虹KFR-28GW/BQ空调制冷遍制热 [打印本页]

作者: cjscjs72    时间: 2009-8-16 00:42     标题: 长虹KFR-28GW/BQ空调制冷遍制热

长虹KFR-28GW/BQ空调制冷变制热,制热正常
作者: 美丽尖    时间: 2009-8-18 15:51

四通阀坏。
作者: king888    时间: 2009-8-18 17:00

换换向阀吧
作者: 大友可为    时间: 2009-8-18 18:28

量一下四通阀上有没有电压,有的话故障在内机板,没有就是四通阀不回位了,
作者: 荒野无灯    时间: 2009-8-19 01:36

四通阀没坏,是控制部分失控使四通阀线圈的电换向至制热状态
作者: 水月清风    时间: 2009-8-19 20:51

如四通阀上无电压,用罗批轻敲阀头,让其回位
作者: 杨舟    时间: 2009-8-22 23:14

检查下联机线是不是接错啦
作者: LHT8768    时间: 2009-8-22 23:36

查四通阀有电没,有电拔掉四通阀插件,看制冷没。制冷1插件差错2内机电板故障。不制冷四通阀故障,用改锥把敲击四通阀体能回位制冷,说明你运气好。否则深表遗憾换四通阀吧。
作者: 老山家电    时间: 2009-8-22 23:43

暂时先去掉四通阀的供电,看看能否制冷,如果能的话,就是控制板有问题!
作者: 张辉电子    时间: 2009-8-22 23:51

[quote]暂时先去掉四通阀的供电,看看能否制冷,如果能的话,就是控制板有问题!
J检查一下室温管温传感器
作者: 寒冬夜    时间: 2009-8-26 15:53

1看一下四通阀有没有电到,有的话断开四通阀供电,看下是否制冷,行说明四通阀没坏,是电路问题 。不行的话,轻轻敲击下阀体,是否正常,正常就行了,不正常,更换 2是否开机就是制热,是的话就是接错线
作者: dhtdtwcw    时间: 2009-8-26 16:23

看看四通阀继电器。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0