Board logo

标题: 急救:科龙3P柜机不定时出现跳闸,有劳高手帮忙,谢谢!! [打印本页]

作者: zrm.jiadian    时间: 2009-8-10 21:35     标题: 急救:科龙3P柜机不定时出现跳闸,有劳高手帮忙,谢谢!!

今天上门接修一台刚买一年的3P的柜机,用户说前些天可以开机但时间长短不一就出现跳闸,而现在是根本开不了机,一按就跳闸!!自己试机发现可以开机而且可以一直开2H,发现压力和电流稍高一些《很常见听说》但接着就出现跳闸了!!一开一关都跳!!!电源线发现有些发热厉害!!但没发现有短路和老鼠咬。。。。。。而且用户说这线一直这样用。。。。。经验不足搞这行时间不长很多东西真的不行,呵呵,自己也在想外机风机也正常无非就是压缩机的问题了,而且热保护器是内置的。。。。。。。。前辈高手忙们看到改贴别见笑,麻烦支支招,小弟感激不尽!!!改天路过定谢你喝茶。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-8-10 21:43

开关多大的,压机检查绝缘了吗,绝缘好的话空调无故障,电源线绝缘老化,换平方数打的电源线及开关。
作者: 维聪    时间: 2009-8-11 00:53

我上个月修过两台空调无规律跳漏电开关,
两台都是换压缩机电容后搞定,
坏的电容测其容量正常,也没漏电,但更换后就正常.

修好后回复.
我等你的茶喝,
哈哈哈!!!!!!!!!!!
作者: 韩智勇    时间: 2009-8-11 07:45

既然跳闸肯定有漏电的地方,科龙的要是冷暖的测一下电辅热。
作者: 江苏李    时间: 2009-8-11 08:17     标题: 回复 1# 的帖子

用摇表测一下绝缘就知道了.
作者: 湖上居士    时间: 2009-8-11 08:30

先换电容,再看压机。
作者: 七剑    时间: 2009-8-12 15:34

刚修一台格里的,故障和你一样,换压机电容就好了,
等你请我喝茶。
作者: fxzl102    时间: 2009-8-13 02:03

那要看跳的是什么闸!是漏电开关还是限流开关?




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0