Board logo

标题: 调整膨胀阀 [打印本页]

作者: 宋小雨    时间: 2009-8-9 08:01     标题: 调整膨胀阀

保鲜库的库温设为0--4度,蒸发器内制冷剂蒸发压力是否也相应的调到0--4度F22的蒸发压力,因电路中有温控电路(能调压机工作时间)如果调膨胀阀使蒸发温度低是否制冷效果更好啊?

[ 本帖最后由 宋小雨 于 2009-8-9 08:20 编辑 ]
作者: xiaogu    时间: 2009-8-9 08:06

温控电路和制冷效果是不相干的
作者: 宋小雨    时间: 2009-8-9 08:17

但是调整膨胀阀能调整蒸发压力啊,蒸发压力与制冷效果有关系吧
作者: 志勇维修    时间: 2009-8-9 08:58

蒸发压力越低,越冷,但压机效率会降低,还是要根据所需温度调节膨胀阀。
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-8-9 10:28

库温设为0--4度,蒸发温度始终比当时的制冷温度低5~8度,即为-5~-1度左右。查所用制冷剂的《热力性质表》,温度-5~-1度左右时的相对应压力。
如果调膨胀阀使蒸发温度低制冷效果更差,因为此时的制冷量小。
作者: 电器迷    时间: 2009-8-10 14:40

一般冷库容量较大功率也大,调整膨胀阀能调整蒸发压力这里的技巧是一个节能的工序,制冷越快,到了上限温度控制便立刻停机,对于大功率的冷库按我自己的做法必须将调整膨胀阀至零下15度为基准点后,才让温控设在0----4度。我认为这样是效果加节能。
作者: 宋小雨    时间: 2009-8-10 16:01     标题: 回复 6# 的帖子

何谓大功率啊?5p的算是大功率吗?
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-8-10 16:45

原帖由 宋小雨 于 2009-8-10 16:01 发表
何谓大功率啊?5p的算是大功率吗?
一般5万大卡以下的制冷系统为小型装置;
5~40万大卡为中型制冷装置;
40万大卡以上的为大型制冷装置。
如一台产冷量为44万大卡的开启式8SA-17型制冷机,气缸数目8个,气缸排列型式为VV型(双V型或扇型),气缸直径为170MM,活塞行程为140MM,理论排气量为1100立方/小时,标准工况下的电机功率为190KW,机组重量为6152KG。它可为是大型制冷机的档次了。
作者: 电器迷    时间: 2009-8-11 00:46

原帖由 宋小雨 于 2009-8-10 16:01 发表
何谓大功率啊?5p的算是大功率吗?
梯上答得对了,5P是小型冷库,但制冷原理是一样,工序调整也是一样的




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0