标题:
乐声1P空调求教
[打印本页]
作者:
力骑
时间:
2009-8-5 19:16
标题:
乐声1P空调求教
今天给一台乐声1P分体加雪种,加到五公斤压力,高低压管都结露,似乎正常了,可是过了几分钟主机又自动停了,重开机后几分钟又停,不知怎回事,请各位师傅帮帮忙,谢谢!
作者:
梦生梦死
时间:
2009-8-5 22:18
盘管曲线
:D
作者:
满天非
时间:
2009-8-5 22:30
你有查电流吗```
作者:
力骑
时间:
2009-8-6 11:54
盘管曲线是什么意思?没测电流。
作者:
家维论坛
时间:
2009-8-21 21:32
看样子保护了,加雪种最好压力,电流一起观察,这样比较准确
作者:
ytfdxr
时间:
2009-8-23 13:38
更换压缩机电容
作者:
龙之音
时间:
2009-8-23 15:32
先确定是否为过流或过热保护,再查一下室内机管温与室温探头。
作者:
WD40
时间:
2009-8-24 01:57
更换压缩机电容
ytfdxr 发表于 2009-8-23 13:38
乐声的压缩机电容几乎不用去考虑,最起码我做了18年都没见过坏过的.