标题:
空调在没有真空泵的情况
[打印本页]
作者:
琳枫
时间:
2009-8-4 12:42
标题:
空调在没有真空泵的情况
空调在没有真空泵的情况下,怎么才能正常加氟是用呢!
作者:
拾龙
时间:
2009-8-4 12:52
让空调自排空,然后再加氟.
作者:
琳枫
时间:
2009-8-4 14:52
能具体说说吗!过程
作者:
老陈家电维修
时间:
2009-8-4 16:41
空调自排空方法:1拧掉粗管螺母,另外找个螺母堵住 2粗细管两个阀门全开 3通电工作 4连接氟瓶 5氟瓶开开关关大概十几分钟 6在氟瓶开的情况下,先关小管阀门,过一会再关大管阀门 7停机 8连接好管路 9打开小管阀门、排气再打开大管阀门 10开机,加氟至正常压力0.5MPA
作者:
国防家电维修
时间:
2009-8-4 18:11
标题:
这样程序
先关住低压阀,打开高压阀,连接压力表,松开高低压管罗丝,启动压缩机,压力表程负压,大概1分钟,关住高压阀,关住压缩机链接管道
作者:
雪花354772136
时间:
2009-8-14 22:14
同意4楼,顶
作者:
龙之音
时间:
2009-8-15 17:15
同意4#楼所见。
作者:
荒野无灯
时间:
2009-8-15 19:59
4楼的方法可以。5楼的方法不可,因整个冷凝器的空气没有排出来。
作者:
金松家维
时间:
2009-8-15 20:27
4楼的正确,我就是这样家的
作者:
娟玲
时间:
2009-8-15 21:46
四楼正解。。。
作者:
finnly37
时间:
2009-8-15 21:59
顶4楼的方法
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0