今天下午我到某网吧修一台5p空调,到那发现排水管出水很小,制冷效果不是蛮好,看外机大管接霜,我当时就问了用户,过滤网有没洗过,他讲就前段时间才洗过,我就没管了,用压力表量了下。测了下电流。发现是少了点f。加F后霜化了。空调运行段时间大管又接了。后我把内机拆开发现过滤网脏!
把它拿出。过几分钟 霜又没了 把过滤网放近去
大管好像又接了点霜。
因为天黑我没搞了。(加F后压力是4公斤,电流是8.45A)(加F前压力3.5 电流7.24)
请问各位师傅 ,蒸发器脏了吗 还是少F。 还是有其他问题!
谢~ |
|