Board logo

标题: 空调维修中充氟多了会怎样?请探讨! [打印本页]

作者: 荒野无灯    时间: 2009-7-27 20:20     标题: 空调维修中充氟多了会怎样?请探讨!

大家怎么没有这方面的讨论呢!
作者: xiedaiping2808    时间: 2009-7-27 20:58

轻者过热,压缩机保护,重者,压缩机就去了,那你为什么要加多呢,不是有压力表和电流表吗
作者: 智强家维    时间: 2009-7-27 21:09

无稽之谈啊!试试不就知道了?
作者: 邹光华    时间: 2009-7-27 21:16

是用压力表和电流表来判断制冷剂是否加的合适。
明显的现象为:外机的高压管和低压管有明显的薄霜,这时应该放掉一些制冷剂,直至高压管和低压管薄霜化掉为止。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-7-27 21:22

这真是鸟大了什么林子都有。
作者: 张树生    时间: 2009-7-27 21:32

原帖由 xiedaiping2808 于 2009-7-27 20:58 发表
轻者过热,压缩机保护,重者,压缩机就去了,那你为什么要加多呢,不是有压力表和电流表吗
楼主说的太好了.   
作者: SSZZLL    时间: 2009-7-30 08:31

空调制冷剂充多了,压缩机就头晕了。
搞不懂,制冷剂不要钱买啊?
作者: 好客    时间: 2009-7-30 09:02

氟加多了就是花钱不讨好,保护了还是好的,整不好会让压缩机归西的。
作者: 羽翼电器    时间: 2009-7-30 12:16

加多了,轻者制冷效果差,中者压缩机保护,重者压缩机报销。。。哎 你疯了啊  要加多? F22也要钱的啊
作者: 荒野无灯    时间: 2009-8-1 01:22

哈哈:没疯:我真见过拿着氟猛冲的人,还不在少数呢;他们冲、我就放。哈哈
作者: 北漂者    时间: 2009-8-3 10:39

看见此贴就想起上个月修的一台海尔空调把我笑得不行。此用户是我店楼后面的一人非常小气又特爱占便宜。请我给他修空调让我带上气表。我带上气表电流表就去了。去了一看有两个人在给他修,那两个人是他厂子的估计是给他白帮忙的,他们拿着表在放氟也怀疑是氟多又怕是他们的表坏了说已经放了好多氟了可表还显示0。8个压力。我一测电流8安多,机器是35的冷暧机用了可能四五年吧。一问他说他前些天找他厂子的人给他加了氟的。我一听估计就是占便宜占大发了。我说修好了一百元。旁边有两个师傅在他就说修好就行。两师傅说可能是氟多了又怕是他的气表坏了不准。我一上我的气表也是0。8个压力。一个劲狂放。放得乌烟障气.放了十几分钟放到0.4个压力一看电流不到6安就OK.然后一看内机就凉了.问我多少钱我说少二十把给八十,他说只有五十的零钱我不干叫他给一百我回去给他找钱.最后他来我店里拿二十元还一直说我黑.就放了放气就收他八十.我说修个空调收了你八十元还嫌黑以后就不要找我修东西了.他走后我笑死了连他的钱都能赚到手真是难啊.
作者: 陈众宝    时间: 2009-8-18 15:03

兄弟们啊。氟是要钱的。不可乱加!
作者: ZHILENGGAOSHOU    时间: 2009-8-18 17:39

还是严格的加氟吧,以防出问题呀。。。。。。。。。。。。。
作者: 5ok77810    时间: 2009-8-19 13:24

你为什么要加多呢,不是有压力表和电流表吗
作者: 温州空调维修    时间: 2009-8-19 20:25

小心加F22啊,要钱的啊




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0