Board logo

标题: 不用真空泵加F22 [打印本页]

作者: 多云    时间: 2009-7-15 11:46     标题: 不用真空泵加F22

不用真空泵时:先拆开高压细管,并打开高压阀;接好氟瓶及加氟管(接低压阀加液咀),开启加氟阀,拆开低压连接粗管,将低压阀门接管口用铜帽封住,开启低压阀和压缩机,此时从氟瓶到压缩机被抽真空,气体从高压阀排出;当高压阀口无气体排出时,为了让压缩机出口至高压阀段的空气排出(其中包括冷凝器),不停机开启氟瓶阀(2-3秒钟即关闭),让氟气将这段管内的空气逸(冲)出,待氟气即将排完时关闭高压阀,仍然在开机中定量加氟至标准量(氟瓶倒置,可用秤计量),当达到标准量时(适当多注20-30克,以备排空气用)即关闭加液阀后停机,关闭低压阀,拆除加液管和低压阀帽;将低压粗管和高压细管都连接好,先把高压细管接口旋紧,全开高压阀,松开些低压粗管接口,让氟气将室内机及连接管内的空气都逸(冲)出,5-6秒钟后再旋紧低压粗管接口,全开低压阀,用洗洁净发泡水检漏合格后开机。
作者: 老由维修    时间: 2009-7-15 12:04

朋友你这是修空调把,维修经验描述的挺 详细,好经验学习了,感谢分享!
作者: 昨日再来    时间: 2009-7-15 14:06

这个方法适合外出没有带真空泵用。
我说说我的办法:把高低压管都卸掉,开机,四通阀的控制一端接到压缩机桩头,人为切换到制热状态,此时把氟瓶接到空调高压管完成自身抽空,加氟。
作者: 海易都    时间: 2009-7-24 22:46

我想还是抽真空为好,咱们别的不说还是为环保考虑一下吧,我们的地球越来越热了。20%都是我们空调维修工作的孽
作者: 琳枫    时间: 2009-8-4 20:07

真的挺好,要不修理拿着真空泵太不方便
作者: yeuwei    时间: 2009-8-4 22:29

因为平时外出不是时时都会带着真空泵的。楼主的方法确实是好方法,值得推荐。
作者: 四季沐歌    时间: 2009-8-5 00:56

这方法真的很不错,我已用了几年了
作者: dht笑天    时间: 2009-8-5 08:07

这个方法不错,学习了。
作者: 阿祥家电    时间: 2009-8-8 15:03

我平时都是这样搞的。
作者: 龚晓军    时间: 2009-8-8 15:51

学习了。谢谢楼主。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-8-9 23:32

楼上说的方法都可以用。
作者: 哈林の天堂    时间: 2009-8-9 23:38

自身抽真空要把握时间,详细一些更好。
作者: cqgg-123    时间: 2009-8-10 07:16

不错,支持一下
作者: 海军电器修理    时间: 2009-8-10 08:14

这方法我也经常在用,不错,主要就是方便,浪费点F没关系,时间就是金钱!
有时间方便当然还是用真空泵抽真空咯..........




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0