Board logo

标题: 电压低电机马力不够 [打印本页]

作者: iggwgtg    时间: 2008-4-11 20:59     标题: 电压低电机马力不够

我这边用电高峰单相电压只有130V,三相电机马力不够,有没有什么办法。
作者: 志勇维修    时间: 2008-4-11 21:18

电压也太低了,用了会烧电机的,用稳压器,要么进口一台低压电机.
作者: 满意    时间: 2008-4-11 22:48

单相电压只有130V?不好办!....................
作者: opwjp    时间: 2008-4-12 07:56

这电压不能用,查一下导线是否太细,另外可调整变压器的分接开关试一下,增设电容补偿装置。
作者: 罗志龙    时间: 2008-4-12 08:09

原帖由 iggwgtg 于 2008-4-11 20:59 发表
我这边用电高峰单相电压只有130V,三相电机马力不够,有没有什么办法。
我国的三相四线制的供电电压在一般的情况下,除非线路有问题,否则单相电压高峰期也是不会低之130伏的,不过有时电机启动时的瞬间低之那个电压是有可能的,但时间会很短,那也是很正常的问题。你先看看和你共用同一电网的人家的电压是否一样,如果你说的这种情况是属实的话,你可以向你当地的供电公司投诉,他们会帮你解决问题的

[ 本帖最后由 罗志龙 于 2008-4-12 09:45 编辑 ]
作者: iggwgtg    时间: 2008-4-12 11:15

我们这边是 做茶的,单相130V是 算高的, 个别地方只90V。听说改变电机接法可以增加点马力不知可行不?
作者: opwjp    时间: 2008-4-12 12:14

不管你那做什么,130V电压是不能使用的5楼说的对你可向当地供电部门反映,让他们查一下电压低的真真原因。
作者: iggwgtg    时间: 2008-4-12 13:53

电网容量不够 投诉也 没办法
作者: 罗志龙    时间: 2008-4-12 15:35

原帖由 iggwgtg 于 2008-4-12 13:53 发表
电网容量不够 投诉也 没办法
虽然不知道你是做什么的,但我可以告诉你,即使电网容量不够,在我国的三相四线制供电系统中,不管系统内负载功率怎么超过系统额定的功率,系统内的单相电压都是不会长期低于130伏的,依据电压与电流的关系,供电系统单相电压较长时间低于130伏肯定是不能使用的,这是严重的安全问题。再者如果象你说的这样,那你现在所用的供电系统包括电力变压器以及供电线路应该也早就给烧坏了。
           建议,如果是电网容量不够引起的电压长期偏低,你向供电单位投诉是有用的。因为在供电系统中,长时间的超负荷运转引起的电压偏低会直接增加系统不必要电能损耗

[ 本帖最后由 罗志龙 于 2008-4-12 17:47 编辑 ]
作者: ljp2009    时间: 2008-4-14 21:52

看来只好配发动机了;
作者: 口天吴    时间: 2008-6-19 11:33

楼主说的130V是可能的,那次我去修个电视,测量电压只有132V,我还一直纳闷是不是我的万用表有问题
作者: 团结老李    时间: 2008-6-20 21:34

现实中确有这事,我见到过13kw电动机在三相270伏正常使用的,在相同电压下,改极,非国标的就不能运转了。
作者: 九哥218    时间: 2008-6-23 01:04

配发动机,加大功率稳压电源,再配大功率的UPS,一定行




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0