标题:
急急.R152/R22混合F用什么可代用
[打印本页]
作者:
姚胜
时间:
2007-9-5 12:17
标题:
急急.R152/R22混合F用什么可代用
R152A/R22雪种在不换压机的前提下可用那一种F可以代换,各位大侠
作者:
wzfcsm
时间:
2007-9-5 12:42
用F22直接加进去..我修了好多冰箱都这样
作者:
姚胜
时间:
2007-9-5 16:35
但是没原来那么好
作者:
万顺维修
时间:
2007-9-5 20:21
R12就可以
作者:
蓝天电器
时间:
2007-9-6 16:10
最好还是加22的
作者:
恒立家电
时间:
2007-9-6 17:56
我都是用12
作者:
JINZHIMIN
时间:
2007-9-6 18:38
又是个破海尔的故弄玄虚,反正我加R12是蛮好的。信不信由你!
作者:
荣昌制冷
时间:
2007-9-6 19:33
用R22的效果比R12要好!
作者:
姚胜
时间:
2007-9-20 21:15
我用R12加了,可是却出现了过滤器发烫的现象.压机也很烫.这是怎么回事.晕.
作者:
weixinting
时间:
2007-9-22 12:25
22效果好,但压机热,要少加。
作者:
荣昌制冷
时间:
2007-9-22 15:36
原帖由
姚胜
于 2007-9-20 21:15 发表
我用R12加了,可是却出现了过滤器发烫的现象.压机也很烫.这是怎么回事.晕.
可以用R22替代,过滤器也不用换。过滤器发烫,说明氟加多了!R12的压力远比R22小,过滤器还会发烫,那就加得太过量了!R12替代也行。
作者:
学师
时间:
2007-9-22 16:24
谢谢啊,不知道压缩机可以用什么型号换啊,请教了。
作者:
姚胜
时间:
2007-9-22 18:17
我用R12加了,但是开机30分左右,冰堵了.抽空时间30分后再加F又放又加.但还是老样子.冰堵.
作者:
冷静浪子
时间:
2007-9-22 20:05
造成这种问题是你不注意所制,一边加热一边抽真空看看能不能搞定吧!
作者:
姚胜
时间:
2007-9-26 12:25
终于修好了,用R12.原来是管路轻微闭塞用气吹通后OK,开停机正常.搞了一个星期多.原来不过如此
作者:
wangshengwei009
时间:
2007-9-26 20:50
标题:
随便加那个都可以,不要太多啊
作者:
zdlhj
时间:
2007-9-29 17:35
用F22,维修后自我感觉良好!信不信由你!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0