Board logo

标题: 求助TCL冷暖空调刚开机制冷,过一会转制热 [打印本页]

作者: 闲云孤燕    时间: 2007-7-30 10:46     标题: 求助TCL冷暖空调刚开机制冷,过一会转制热

一台TCL 柜机,刚开机制冷,过十几分钟转制热,转成制热时测四通阀线圈两端并无电压.望同行门指教.
作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-7-30 15:10

更换四通阀
作者: 青藤树    时间: 2007-7-30 15:27     标题: 回复 #1 闲云孤燕 的帖子

用220的电压直接对4通发供电.反复开关.让4通发松动试哈
作者: xhqwd    时间: 2007-7-30 20:38

换四通阀
作者: wshm    时间: 2007-7-30 20:47

换四通阀
作者: 闲云孤燕    时间: 2007-7-30 21:42

我也怀疑四通阀有问题,但我不明白,既然能制冷十几分钟,说明四通阀在制冷状态,但为什么过一会转制热,难道四通阀自己会动作,(无论在制冷还是制热状态,四通阀线圈两端始终无电压)
望同行指点.
作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-7-31 20:43     标题: 回复 #6 闲云孤燕 的帖子

四通阀阀芯是靠压力来推动的,如果阀芯有一点窜气,出现什么样的故障是谁也不可预料的!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0