标题:
松下空调制冷效果不佳
[打印本页]
作者:
liangrlong
时间:
2007-7-24 23:25
标题:
松下空调制冷效果不佳
有一台松下空调是06年买的,今年搬家重新安装过了,但制冷效果不佳,重新补充雪种至80,室温只能降至26-27的范围,不能再向下降温了,检查室外机的散热网、通风系统及室内机都保持得好,没有发现故障,很光洁。请问各位高手此空调到底应如何维修?先谢谢!
作者:
shaohua-zh
时间:
2007-7-25 00:57
请问电流和压力个是多少?还有排气管温度和回气温度如何?
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-7-25 13:07
(重新补充雪种至80)是什么概念?你不是搞维修的吧
房间面积多大?
作者:
烂泥
时间:
2007-7-25 21:48
外机的安装环境利于散热吗?
作者:
时同
时间:
2007-7-25 22:36
原帖由
jinqilinzhilen
于 2007-7-25 13:07 发表
(重新补充雪种至80)是什么概念?你不是搞维修的吧
房间面积多大?
是80
磅/平方英寸,
约等于0.55MP
港澳地区常用
作者:
liangrlong
时间:
2007-7-25 23:01
房间的面积只有12平方米,室外机散热良好,排水顺畅。