返回列表 回复 发帖

请问如何区分冰堵与脏堵?

我在一个月前修了一台冰柜,前天突然不制冷了,怀疑漏F,查下来又不漏.我想问一下怎么区分冰堵与脏堵?谢谢!
最简单的判断方法是:冰堵蒸发器是时有霜时化霜,周而复始的结霜化霜结霜;脏堵就是蒸发器不结霜或只有小量霜,霜不化也不增加。
如果开机一会,表压就变为负,怎么确定?
冰箱冷柜的冰堵脏堵有全堵和半堵(微堵),全堵时听不到管路里制冷剂循环的声音,毛细管也无制冷剂通过的震动感;半堵(微堵)时照样能听到管路里制冷剂循环的声音(声音感觉不强劲),但冰堵一段时间后能自行恢复制冷循环,而脏堵后一般不能自行恢复系统循环。如果停机一段时间(让蒸发器恢复至常温)再开机是否会制冷就能分辨是冰堵还是脏堵了。开机一段时间停机查看过滤器及毛细管的温度变化,如果过滤器和毛细管发冷甚至结露,就说明过滤器存在半堵(微堵)现象。但也有可能是漏氟产生,在割断工艺管口时根据制冷剂喷出的多少作出判断。
    正规厂家生产的冰箱冷柜,未经维修或拆卸系统,自然堵塞的可能性几乎不存在。
谢谢版主!学习了……
習慣用你的做法來實踐
返回列表